• 맑음속초0.9℃
  • 맑음-0.3℃
  • 맑음철원-1.3℃
  • 맑음동두천-0.9℃
  • 맑음파주-2.7℃
  • 맑음대관령-5.5℃
  • 맑음춘천-0.3℃
  • 구름많음백령도4.2℃
  • 맑음북강릉1.5℃
  • 맑음강릉1.8℃
  • 맑음동해2.1℃
  • 맑음서울-0.3℃
  • 맑음인천0.5℃
  • 맑음원주0.2℃
  • 구름많음울릉도3.7℃
  • 맑음수원0.2℃
  • 맑음영월0.0℃
  • 맑음충주1.0℃
  • 흐림서산3.2℃
  • 맑음울진1.2℃
  • 맑음청주1.2℃
  • 눈대전0.5℃
  • 흐림추풍령0.2℃
  • 맑음안동1.3℃
  • 구름많음상주1.1℃
  • 맑음포항3.4℃
  • 흐림군산0.2℃
  • 구름많음대구3.5℃
  • 눈전주0.7℃
  • 맑음울산2.6℃
  • 맑음창원4.8℃
  • 비 또는 눈광주2.2℃
  • 맑음부산4.8℃
  • 맑음통영3.7℃
  • 비목포4.7℃
  • 맑음여수4.0℃
  • 비흑산도6.8℃
  • 구름많음완도5.0℃
  • 구름많음고창2.1℃
  • 구름많음순천1.4℃
  • 눈홍성(예)1.7℃
  • 구름많음0.3℃
  • 흐림제주10.4℃
  • 구름많음고산7.6℃
  • 흐림성산8.4℃
  • 비서귀포7.4℃
  • 맑음진주0.5℃
  • 맑음강화0.4℃
  • 맑음양평0.9℃
  • 맑음이천0.4℃
  • 맑음인제-1.0℃
  • 맑음홍천0.1℃
  • 맑음태백-3.3℃
  • 맑음정선군-0.3℃
  • 맑음제천-0.6℃
  • 흐림보은0.7℃
  • 맑음천안0.2℃
  • 흐림보령1.9℃
  • 흐림부여1.2℃
  • 흐림금산1.8℃
  • 흐림0.6℃
  • 흐림부안0.6℃
  • 흐림임실0.8℃
  • 흐림정읍0.3℃
  • 흐림남원1.5℃
  • 흐림장수-0.3℃
  • 흐림고창군1.3℃
  • 흐림영광군4.1℃
  • 맑음김해시3.1℃
  • 흐림순창군1.2℃
  • 맑음북창원4.2℃
  • 맑음양산시3.1℃
  • 구름많음보성군4.0℃
  • 흐림강진군3.3℃
  • 흐림장흥3.7℃
  • 구름많음해남4.4℃
  • 구름많음고흥4.8℃
  • 맑음의령군0.6℃
  • 구름많음함양군2.1℃
  • 맑음광양시2.6℃
  • 흐림진도군5.7℃
  • 맑음봉화-0.2℃
  • 맑음영주0.9℃
  • 맑음문경1.2℃
  • 맑음청송군0.1℃
  • 맑음영덕2.6℃
  • 구름많음의성-1.1℃
  • 구름많음구미2.6℃
  • 맑음영천2.4℃
  • 맑음경주시3.1℃
  • 구름많음거창1.4℃
  • 맑음합천0.9℃
  • 맑음밀양1.1℃
  • 구름많음산청2.7℃
  • 맑음거제3.4℃
  • 맑음남해4.7℃
  • 맑음3.7℃
기상청 제공

2026년 11월 19일 (목)

의료시설에 가연성 외장재 사용 전면 제한

의료시설에 가연성 외장재 사용 전면 제한

이행강제금 최대 3.3배 상향 조정
건축물 화재안전 강화 '건축법 시행령' 국무회의 통과

가연성 외장재.jpg

[한의신문=김대영 기자] 의료시설, 학교 등 피난약자 건축물은 건축물의 높이와 상관없이 가연성 외장재 사용이 전면 제한된다.

 

30일 국무회의를 통과한 건축물 화재안전기준을 강화하기 위한 '건축법 시행령' 개정안에서는 건축물 외벽에 설치되는 마감재료(단열재, 도장 등 코팅재료 등 외벽 마감재료를 구성하는 모든 재료)를 통한 화재의 확산을 방지하기 위해 스티로폼 등 불에 취약한 자재의 사용 제한을 확대했다.

 

먼저 건축물의 높이가 6층 이상(또는 22미터 이상)인 건축물은 화재에 강한 외부 마감재료를 사용하도록 하고 있었으나 앞으로는 높이가 3층 이상(또는 9m 이상)인 건축물로 적용 대상이 확대된다.

 

특히 피난에 오랜 시간이 걸리는 영유아, 어린이, 청소년, 거동이 불편한 노인, 환자 등이 주로 이용하는 학교, 병원 등 피난약자 건축물(건축법 시행령상 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설의 용도로 쓰는 건축물)은 건축물의 높이와 상관없이 불에 취약한 외부 마감재료의 사용을 전면 제한했다.

 

필로티 주차장 건축물 화재안전성능도 강화했다.

필로티 주차장이 설치된 모든 건축물은 필로티 주차장의 외벽과 상부 1개층을 화재안전성이 강한 마감재료를 사용하도록 해 필로티 주차장에서 발생한 화재가 건축물 외벽을 통해 상부층으로 확산되는 것을 방지하도록 했으며 필로티 주차장과 연결되는 건축물 내부 출입문은 방화문을 설치하도록 해 필로티 주차장에서 발생한 화재가 건축물 내부로 유입되는 것을 방지했다.

 

층간 방화구획 기준도 전 층으로 확대시켰다.

건축물 내부에서 발생한 화재가 건축물 내 다른 층으로 확산되는 것을 방지하고자 건축물의 3층 이상인 층과 지하층에만 적용되고 있는 충간 방화구획 기준을 전면 확대시킨 것.

이에따라 앞으로는 방화문을 매 층마다 설치해야 한다.

다만, 건축물의 1층과 2층이 식당 등 동일한 용도로 사용되면서 건축물의 다른 부분으로 화염이 확산되지 않도록 구획된 경우에는 층간 방화구획의 적용을 받지 않도록 했다. 

 

계단이 건축물 중심부에 설치되는 문제를 방지하기 위해 계단의 설치와 관련된 기준도 개선됐다.

2개의 계단은 건축물 평면 전체의 최대 대각선 거리의 1/2 이상의 거리를 두고 설치하도록 했으며 건축물에 설치되는 계단은 가장 가까운 거리에 있는 거실로부터 30m 이내에 설치하면 되도록 했다.

 

이와함께 건축물 화재 및 내진 기준을 시정하지 않는 경우 현재보다 최대 3.3배 상향된 수준의 이행강제금(시가표준액의 100분의 10)을 부과하도록 이행강제금 부과기준을 상향 조정해 위법 시정의 실효성 부족 문제를 해결했다.

 

 

'건축법 시행령' 개정안은 관보게재 절차 등을 거쳐 오는 8월 6일 공포될 계획이며 공포 후 3개월 이후에 시행된다.

 

 

관련기사

가장 많이 본 뉴스

더보기
  • 오늘 인기기사
  • 주간 인기기사

최신뉴스

더보기

뉴스

더보기