김포요양병원 화재…요양병원협 “스프링클러와는 무관”

기사입력 2019.09.25 16:00

SNS 공유하기

fa tw
  • ba
  • ka ks url
    기계실이어서 스프링클러 미작동…화재 매뉴얼도 따라
    요양병원.png<사진=김포요양병원 화재 모습. KBS1 9시 뉴스 캡처>

     

     

    [한의신문=최성훈 기자] 김포요양병원 화재와 관련해 대한요양병원협회(회장 손덕현, 이하 요양병원협)가 인명 피해가 발생한 것은 매연 때문일 뿐 스프링클러와는 무관하다고 밝혔다.

     

    요양병원협 손덕현 회장은 지난 24일 긴급 기자회견을 열고 “일부 언론들이 스프링클러가 작동하지 않아 인명피해를 키운 게 아니냐는 지적은 사실과 다르다”고 말했다.

     

    손 회장이 직접 병원 관계자를 통해 파악한 화재 경위에 따르면 발화지점은 병실과 10미터 떨어진 기계실이다 보니 스프링클러가 작동하지 않았다.

     

    즉, 병동이나 병실에서 화재가 발생하지 않아 스프링클러가 제때 작동하지 않았을 뿐 미설치나 고장은 아니었다는 주장이다.

     

    또 이 관계자는 평소 화재 대비 소방훈련을 많이 한 만큼 매뉴얼에 나와 있는 것처럼 소화반은 소화기로 진압하고, 대피반은 환자를 대피시켰다고 전했다.

     

    다만 매연이 심히 집중치료실 환자들은 대피시키는데 애를 먹었고, 그 과정에서 사망자와 부상자들이 발생했다는 게 이 관계자의 증언이다.

     

    그럼에도 일부 언론에서는 스프링클러가 제때 작동하지 않았다는 점을 이유를 들어 병원 측의 소방시설 미비와 관리소홀이 화재를 키웠다는 보도가 잇따르자 이례적으로 요양병원협까지 나서 해명하고 있는 상황.

     

    손 회장은 “화재가 발생하자 병원 직원들과 간병인들이 목숨을 걸고 환자들을 대피시켰고, 병원 주변에 계셨던 분들이 적극 도와 피해를 최소화할 수 있었다”며 “협회는 앞으로 이런 불미스러운 사고를 사전예방하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

     

    앞서 지난 24일 오전 9시께 김포요양병원에서는 전기 안전 검사로 전기가 차단되자 병원 측이 수동 산소 공급을 하려다가 발화한 것으로 추정되는 화재로 인해 49명의 사상자가 발생했다. 그 중 A(90)씨 등 2명이 숨졌으며 중상자는 8명이었다.

     

    경찰은 현재 요양병원 관계자들을 불러 불법 시설물 설치 여부와 소방시설 등은 제대로 관리했는지 여부 등을 집중 조사하고 있다.  